一、地面水泥沙浆找平施工工藝

a、節點大样:

b、施工工序:

下层清算→弹線→贴灰饼→刷素水泥浆→水泥沙浆找平→養護

c、重點阐明:

1)配制水泥沙浆利用硅酸水泥、平凡硅酸盐水泥,其標號不小于32.5MPa。严禁混用分歧品種、分歧標號的水泥,采纳中砂搅拌;找平层沙浆的體积共同比為1:3,强度品级不该小于M15。

2)按照±0.000m標高扣減飾面機關厚度来肯定地面找平標高(設計有请求的按設計请求肯定),并在附近墙脚弹線;水泥沙浆找平层的厚度不该小于20妹妹。

3)腰椎噴霧,一房間的找平层應一次性施工完成,不得留置施工缝和接槎接头。

d、施工圖片:

二、地面石材铺贴施工工藝

a、節點大样:

b、施工工序:

地面清算→試拼→水泥浆連系层→铺贴石材 →養護→晶面处置

c、重點阐明:

1)石材排邦畿深化前须查對現場尺寸,廠家與項目部配合完成圖纸深化,經項目部查對無误後下单出產。

2)廠家應预先對石材毛板的色彩、纹理等举行筛選,依照排邦畿的次序和尺寸举行加工,按照色彩、纹理一致的原则,對石材举行試拼、调解和编號(编號與排邦畿一致)。

3)石材须做六面防護,石材六面防護须纵、横各一遍,待第一遍防護干後再刷第二遍防護,干落後行下道工序。

4)石材在铺贴前應举行試拼,呈現色彩或纹理庞杂時應举行筛選,需要時请求廠家改换。

5)深色石材采纳32.5MPa平凡硅酸盐水泥夹杂中砂或粗砂,(含泥量不大于 3%)1:3配比;淡色系列石材采纳32.5MPa白水泥沙浆掺白石屑1:3配比。

6)大理石在铺贴前應拔除暗地里網格布,并补刷石材防護剂,晾干落後行铺贴;若質地较

為松脆的石材,则须在工場對石材後背去網後做背胶或背砂处置,参加後直接铺贴。

7)概况平整度:1妹妹;缝格平直:1妹妹;接缝凹凸:0.5妹妹;踢脚線上口平直:1妹妹;板块間隙宽度:1妹妹。

d、施工圖片:

三、地面釉面瓷砖铺贴施工工藝

a、節點大样:

b、施工工序:

地面清算→瓷砖浸水潮湿→水泥沙浆連系层→安装尺度块→铺贴地面砖→勾缝→干净→養護

c、重點阐明:

1)铺贴釉面陶瓷地面砖前,應先将陶瓷地面砖浸泡阴干(浸泡至不起气泡便可掏出阴干)。

2)统一空間飾面砖光彩應一致、套割边沿應整洁,大面無小块,開孔位置尺寸應准确,無裂缝和缺损;釉面瓷砖無掉角、爆边,連系处無三角洞及方形洞。

3)墙面下层先处置平整,粘贴层厚度節制在7-10妹妹為好,采纳專用瓷砖粘贴剂粘贴安稳 (单块空鼓小于 15%,且每天然間不跨越总数的5%)。

4)地砖概况平整度偏差不得跨越1妹妹(用2米靠尺和塞尺查抄);缝格平直偏差不得跨越1.5妹妹(拉5米線和钢尺查抄);接缝凹凸差偏差不得跨越0.5妹妹(用直尺塞尺查抄);踢脚線上口平直偏差不得跨越1妹妹(拉5米線和钢尺查抄);板块間隙宽度偏差不得跨越1妹妹(用钢尺和塞尺查抄)。

5)排砖應合适設計请求,當設計無请求時,應按照現場現實环境举行调解,防止呈現板块小于整砖1/3 边长的边角料。

d、施工圖片:

四、地面抛光砖铺贴施工工藝

a、節點大样:

b、施工工序:

处置下层→弹線→预排→摊铺水泥沙浆→安装尺度块→铺贴地面砖→勾缝→干净→養護

c、重點阐明:

1)抛光砖铺贴前须先举行预排,查抄纹路、核對朴直度,防止铺贴後的纹路庞杂、裂缝不平均。

2)统一空間飾面砖光彩應一致、套割边沿應整洁,大面無小块,開孔位置尺寸應准确,無裂缝和缺损;墙砖無掉角、爆边,連系处無三角洞及方形洞。

3)地面下层先处置平整,粘贴层厚度節制在7-10妹妹為好,采纳專用瓷砖粘贴剂粘贴安稳 (单块空鼓小于 15%,且每天然間不跨越总数的5%)。

4)頸椎枕,地砖概况平整度偏差不得跨越1妹妹(用2米靠尺和塞尺查抄);缝格平直偏差不得跨越1.5妹妹(拉5米線和钢尺查抄);接缝凹凸差偏差不得跨越0.5妹妹(用直尺塞尺查抄);踢角線上口平直偏差不得跨越1妹妹(拉5米線和钢尺查抄);板块間隙宽度偏差不得跨越1妹妹(用钢尺和塞尺查抄)。

5)排砖應合适設計请求,當設計無请求時,應按照現場現實环境举行调解,防止呈現板块小于整砖1/3 边长的边角料。

d、施工圖片:

五、地毯铺举措措施工工藝

a、節點大样:

b、施工工序:

下层处置→地毯剪裁→ 钉倒刺板挂毯条→铺布防潮垫→铺設地毯→细部处置及清算

c、重點阐明:

1)地毯加工前應明白質料含量(几多百分比羊毛,是不是分色)、加工工藝(圈绒、割

绒、阿克明斯)、绒高(羊毛高度)、胶垫容重( k/m2)。

2)铺設地毯前地面须采纳水泥沙浆找平处置(厚度按照地毯與胶垫肯定落差)待水泥沙浆彻底干透後,方可铺設地毯。

3)地毯概况應平服,無起鼓翘边,圖案拼花應细,绒面顺光應一致。

4)地毯與大理石不得直接拼接,可采纳過渡質料举行拼接管口(如:不锈钢条、铜条等),收口处绒毛應超過跨過5妹妹。

5)地毯铺設完成後應當即采纳制品庇護辦法。

6)地毯與踢脚線、墙边、柱子收口处四周應顺直、應压紧。

d、施工圖片:

六、實木地板铺举措措施工工藝

a、節點大样:

b、施工工序:

安装地龙骨→撒防蛀粉→安装防潮多层板→ 铺贴防潮膜→铺實木地板

c、重點阐明:

1)地板安装時要留伸缩缝,地板與墙壁之間要预留出10妹妹摆布的地板伸缩缝。地板間裂缝不跨越1妹妹,密度较高的地板铺設時,每块應留有0.4妹妹的間隙,以防往後起拱。實木地板之間要留伸缩缝,预留湿润季候木地板膨胀空間,多层實木地板和强化复合地板则可以無缝拼接。

2)地板下须铺布防潮膜,接口处互叠,用胶布粘贴避免尘土水汽進入。

3)木搁栅應弹線;應按300~400妹妹間隔打孔,预埋丝杆;木搁栅應按300~400妹妹開沉头孔,應调解丝杆、调平龙骨下层;固定不得毁坏预埋管線,木搁栅與墙裂缝30妹妹。

4)踢脚線概况應滑腻,接缝應周密;踢脚線上口平齐3妹妹/5m、踢脚線與面层的接缝1妹妹。

5)板面裂缝宽度0.5妹妹/钢尺、概况平整度2妹妹/2m、面板拼缝應平直3妹妹/5m、相邻板材高度差1妹妹/钢尺。

d、施工圖片:

七、洗手間地漏安装工藝

a、節點大样:

b、施工工序:

定位→排水管道安装→预埋

c、重點阐明:

1)楼板開孔须大于排水管径40妹妹 ,孔壁须举行凿毛处置。须用專用模具支持,浇捣须用水泥沙浆分两次以上封堵浇捣密實。

2)地漏的排水管口標高應按照地漏型號肯定,使排水管與地漏毗連慎密。

3)地漏安装時周边的沙浆應填充密實。

4)地漏、排水管直径须合适排水流量请求,排水管须設置存水弯。

5)地面找坡合适排水请求,找坡率3‰-5‰。

6)地漏的顶面標高應低于地面1妹妹,地漏水封深度應≥50妹妹。

d、施工圖片:

八、洗澡房地面石材施工工藝

a、節點大样:

b、施工工序:

地面清算→水泥浆連系层→铺贴石材 →養護→晶面处置

c、重點阐明:

1)淋浴房地面铺贴石材前须先作挡水槛,挡水槛完成面高度低于石材地面30妹苗栗外送茶,妹, 挡水槛采纳混凝土沙浆浇筑,挡水槛與地面接触位置须作弧形翻边。

2)防水施工须先對档水槛阴角处举行柔性防水处置,待档水槛阴角防水干透後再举行大面防水施工。

3)洗澡房門坎石材须采纳湿铺工藝举行铺贴,预防淋浴用水落地後向外浸透。

c、施工圖片:

九、厨房、洗手間門坎石安装工藝

a、節點大样:

b、施工工序:

地面清算→水泥湿浆連系层→铺贴門坎石→養護→晶面处置

c、重點阐明:

1)門坎石铺贴前须先作挡水槛,挡水槛完成面高度低于石材地面30妹妹, 挡水槛采纳细石水泥沙浆浇筑,挡水槛與地面接触位置须作弧形翻边。

2)防水施工须對档水槛阴角及挡水槛面做柔性防水处置。

3)門坎石材须采纳湿铺工藝举行铺贴,预防淋浴用水落地後向外浸透。

4)為防止門套受潮發霉,門套及門套線安装在門坎石上,門套根部留2~3妹妹缝采纳耐候胶(色彩與門套線同色或按設計请求)封锁。

5) 門坎石长度應大于門框净宽50妹妹,居中铺贴,門洞雙方石材未笼盖处用湿浆抹平(與門坎石同時施工完成);門坎石的宽度應與門套边對齐——凸口(如插口式)門套線對齐內边,平口(如與門套連體)門套線對齐外边。

d、施工圖片:

尺度二:吊顶工程

一、轻钢龙骨石膏板吊顶施工工藝

a、節點大样:

b、施工工序:

弹出天花完成面線→吊杆安装→安装主龙骨→安装沿边龙骨→安装次龙骨→龙骨调平→举行隐藏验收→安装石膏板

c、重點阐明:

1)封板前天花內所有管線、消防装备等必需测實验收及格,石膏板才能举行安装,防止封板後呈現路線欠亨、消防管道漏水等問题,造成本钱增长。

2)各種石膏板天花吊顶长度跨越15m 的應预留伸缩缝,且伸缩缝雙方應設置自力的主副龙骨。

3)封纸面石膏板打螺丝前须举行弹線。(石膏板拼接口须预留3-5妹妹裂缝)

4)自攻螺丝安装應堕入板材概况0.5妹妹-1.0妹妹深度為好,且不成堵截纸面表露石膏。

5)天花吊杆跨越1.5m時须增长反支持,主龙骨按房間短跨长度起拱3 ‰~5‰ 。

6)調理腸胃食品,装轻型吊灯的部位應预設400*400*18妹妹多层板,板面與龙骨面齐平,多层板采纳8妹妹吊杆固定在楼板底及龙骨上,毗連安稳。

7)安装重型吊灯時,在未封板前预埋挂钩/挂链(按照灯具重量肯定挂钩/挂链承载力)。

8)在安装主副龙骨前應斟酌灯孔、喷淋、風口、检验口等位置,防止安装装备時粉碎主副龙骨。

d、施工圖片:

二、金属板吊顶施工工藝

a、節點大样:

b、施工工序:

弹線→安装沿边龙骨→安装悬挂杆件→安装次龙骨→安装罩面板→安装压条

c、重點阐明:

1)在检验口四周應設附加龙骨,附加龙骨采纳铆钉固定。

2)罩面板安装前天花內所有管線、消防装备等必需测實验收及格,罩面板才能举行安装。

3)安装轻型吊灯的部位應预設400*400*18妹妹多层板,板面與龙骨面齐平,多层板采纳8妹妹吊杆固定在楼板底及龙骨上,毗連安稳。

4)安装重型吊灯時,在罩面板安装前预埋挂钩/挂链(按照灯具重量肯定挂钩/挂链承载力)。

5)天花吊杆跨越1.5m時须增长反支持,主龙骨按房間短跨长度起拱3 ‰~5‰ 。

6)板面無较着變形,弧形板曲面應和婉,板面應干净。

7)边龙骨與板面及墙面接口應周密。

d、施工圖片:

三、阴角槽施工工藝

a、節點大样:

b、重點阐明:

1)石膏板阴角槽

采纳高密度中纤板,湿度较大地域可采纳密度高的木質質料,按設計規格请求定制加工,安装前须做防潮处置。

2)木成品阴角槽

按設計規格请求在木成品廠定制加工。

3)石材阴角槽

按設計規格请求在石材廠定制加工。

4)其它阴角槽

若阴角处两面材質分歧,在轻易加工的材質上開槽。

c、施工圖片:

四、空调風口安装工藝

a、節點大样:

b、重點阐明:

1)空调回風口、出風口、换气扇等处请求設置木边框,便于風口及举措措施安装和避免冷凝水。